技术解答
  • 切换电容接触器(CJ19)通电不动作,或动作一次后不动作
    2023-12-15
    技术回复:

    检查线圈电压是否在输入电压范围内,380V线圈电压通入220V电时会不动作和动作不正常,220V线圈电压通入380V电时会烧坏线圈后不动作。

  • 切换电容接触器(CJ19)接线端子处烧坏或产品烧坏
    2023-12-15
    技术回复:

    1、接线不紧造成接触电阻增大通电流后发热烧坏,检查接线是否紧固。

    2、产品触点接触不良造成接触电阻增大通电流后发热烧坏,更换新接触器。

    3、电阻线与其产品不匹配造成触点烧坏,更换新产品

    4、检查实际电流是否超过其额定电流,如果超过其额定电流应更换其相匹配的电流型号。


  • 切换电容接触器(CJ19)运行时噪音大
    2023-12-15
    技术回复:

    1、安装不牢固,应水平或垂直安装并安装牢固。

    2、铁芯吸合面有异物或灰尘,清除异物,灰尘或更换新接触器。


  • 电容鼓肚,无容量。
    2023-12-15
    技术回复:

    1、系统谐波较大,谐波使电容器电流放大内部温度升高损坏内部元件,元件损坏膨胀内部过压力保险拉断使其鼓肚或容量减小无容量,应采取滤波措施或应更换新电容器。

    2、电容器使用环境温度较高,因为电容器是完全密封的温度较高会使电容器内部填充物受热膨胀鼓肚,应降低使用环境温度。 

    3、产品长期使用超过其寿命年限会损坏内部元件使壳体膨胀内部过压力保险拉断,应更换新电容器。


  • 运行中的三相电容器左右两端子下盖子温度比其他部位高
    2023-12-15
    技术回复:

    内装电抗圈的电容器电抗圈功耗大,温升高,左右两端子下正是装电抗圈的地方。容量大的电容器不宜装抑流圈。限涌流应在电容器外部采取其他措施。

  • 电网电压不高或者未超过电容器额定电压而电容器电流超过额定电流很多。
    2023-12-15
    技术回复:

    系统有谐波流过电容器。系统谐波较大,或发生谐波放大或谐振。装滤波器消除谐波或电容器回路串电抗器抑制谐波进入电容器。

  • 电容器投到某一路电容电流增加低。
    2023-12-15
    技术回复:

    可以是工频谐振、谐波放大或谐波谐振。系统谐波较大,或发生谐波放大或谐振。装滤波器消除谐波或电容器回路串电抗器抑制谐波进入电容器。

  • 使用中的电容器内有连续电磁力振动声。有时有声,有时没声
    2023-12-15
    技术回复:

    有谐波电流流过电容器,谐波电流在电容器允许范围内只好听之任之,谐波电流过大时必须采取抑制谐波措施(同6)。

  • 熔丝经常熔断(用小型断路器时经常跳闸)热继电器跳闸、接触器触点熔合,串限流电阻的接触器电阻烧断
    2023-12-15
    技术回复:

    系统谐波较大,或发生谐波放大或谐振。装滤波器消除谐波或电容器回路串电抗器抑制谐波进入电容器。

  • 使用中的电容器接线端子螺帽导秤发热甚至发黑。
    2023-12-15
    技术回复:

    接线螺帽松动或者安装时螺帽头没拧紧。拧紧接线螺帽必要时更换螺帽、平垫、弹垫、导电杆用板牙过丝,然后拧紧螺帽。